사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리원자력 4호기 터빈 및 원자로 정지
- 조회 : 3037
- 등록일 : 2013.04.04
- 사건명
고리원자력 4호기 터빈 및 원자로 정지
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2013-04-04
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로66%, 발전기624MWe
- 상황
고리원자력 4호기는 21차 계획예방정비 후 출력증발 운전중(원자로 출력 66%, 발전기 출력 624 MWe) 주변압기 보호계전기 자동 동작에 의한 터빈 및 원자로 자동정지
- 원인
주변압기 보호계전기 자동 동작 (주변압기 B상 차동계전기)
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
동 사건으로 발전소 안전성에 영향 없음
- 소속 및 직위
제2발전소 안전팀
- 성명
조석진
- 연락처
051-726-2210
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134